Strona 1 z 1

: 09 paź 2008, 11:00
autor: edytab
Dodam jeszcze, że te dwie nieścisłości to w sumie drobiazgi: prosiliśmy o 1.zainstalownie w taki sposób instalacji elektrycznej aby w przypadku braku zasilania ten system mógł jeszcze diałać prze co najmniej 10 minut a w ofercie mamy max 8 minut
2. określiliśmy również odporność na wilgotność (tego sprzętu) 80% a w ofercie mamy użyte takie określenie szczelność IP 66.
Zakładam, żę ten drugi punkt to rzeczywiście kwestia wyjaśnienia, natomiast w pierwszym punkcie mamy wątpliwość czy przymknąć oko czy drążyć temat dalej. Sama jednostka org., dla której nabywamy ten samochud skomentowała,żę właściwi to jest obojętne - 8 minut też może być.

: 09 paź 2008, 12:02
autor: PiotrW
W zasadzie to nawet bezpieczniej dla was jest tą ofertę odrzucić z 89.1.2) i potem temu samemu wykonawcy (jeśli tak chcecie) zaproponować zamówienie z wolnej ręki. Jest podstawa do tego, a nikt nie zarzuci, że naciągaliście interpretację oferty skoro zdaniem kogoś byłą ona do odrzucenia.

: 09 paź 2008, 13:13
autor: edytab
Dziękuje. Właśnie podjęłyśmy decyzję pokrywającą się z Pana sugestią :odrzucenie i wolna ręka. Jeszcze raz dziękuje, treść odpowiedzi utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że powyższe rozwiązanie jest prawidłowe :) :) :)